停止中の北陸電力志賀原発2号機(石川県)の原子炉建屋に6・6トンの雨水が流れ込み、
非常用照明の電源が漏電する事故が9月に発生し、原子力規制委員会は19日、北陸電に原因究明と再発防止を求めた。
田中俊一委員長は「これほどの雨が流入するのは想定外だった。安全上重要な機能を失う恐れもあった」として、
新規制基準に基づく再稼働の審査を見直す可能性を示唆した。
【写真】北陸電力志賀原発、左奥が雨水が入った2号機原子炉建屋=石川県志賀町、朝日新聞社ヘリから
北陸電の報告によると、雨水の流入は9月28日に発生した。原子炉建屋の横にある排水路が道路工事で一部ふさがれていたため、
雨水が道路にあふれ出た。仮設ケーブルを通すためふたが一部開いていたケーブル配管に流れ込んだ。
北陸電の報告によると、雨水の流入は9月28日に発生した。原子炉建屋の横にある排水路が道路工事で一部ふさがれていたため、雨水が道路にあふれ出た。
仮設ケーブルを通すためふたが一部開いていたケーブル配管に流れ込んだ。
雨水は配管を通って原子炉建屋の1階に流入。非常用照明の電源設備などが漏電した。
さらに床のひび割れなどを通って地下2階まで達した。地下1階には、地震などで外部電源が失われた際に使われる最重要の蓄電池があるが、
その真上の場所にも水が来ていたという。気象庁によると、当日の雨量は1時間あたり最大26ミリだった。
東京電力福島第一原発は、津波で非常用電源が失われて事故につながった。
このため、新基準は防潮堤で津波を防ぎ、建屋に水密扉をつけて浸水を防ぐなどの対策の強化を求めている。しかし、配管から雨水が流れ込むことは重視されてこなかった。志賀原発は近くに川などがないため洪水対策は不要とされ、配管は密封されていなかった。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161020-00000011-asahi-soci
●【原発】志賀原発2号機、原子炉建屋に雨水が流入しショート [無断転載禁止]©2ch.net
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1476870685/
滋賀原発なんてもう生贄用として整備してるだけだろ?
【新潟県知事選】安倍政権に新潟ショック 再稼働NO、次の衆院選の選挙戦略に影響か★3 [無断転載禁止]©2ch.net
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1476710437/
原爆落とされるアホ、原子炉爆破するアホ、どっちも日本人
程度を学ばないとダメだねw
>>1
陸電なにやっちょる。
停止中ですら想定外なのに動かしたらどうなるのよ
本当の意味で土人ってのは原発ムラのことだよなあ
とっとと廃炉にしろ
いつまで無駄な施設を維持してる
30ミリの雨でこれですわw
>>35
もう想定を見直さざるを得なくなったということだよ。
現に地震や津波の対策では過去の想定はもう通用しなくなっている。
今回の件で大雨対策の見直しもすることになる可能性が高い。
北電は電源を高いところに移したら負けだと思ってる?
さすがじゃっぷらんど。一回爆発させたくらいじゃ反省すらしない
10月だけど断層の上に有ったとしてもだからどうしたのと思ったけど。たぶん元からひびだらけで治ってないので廃炉にすると決まったか知らないけど決めたらサッサと必要な作業をしてほしい
出たー想定外www
小泉講演会なんかしてんなよ
1時間に100?の猛烈な雨で想定外云々←わかる
1時間に50?の激しい雨でry←まあわからないでも無いが…
1時間に28?の大雨でry←え?
http://i1.wp.com/otokitashun.com/wp-content/uploads/2016-09-11.png
■【新潟県知事選】安倍政権に新潟ショック 再稼働NO、次の衆院選の選挙戦略に影響か★3 [無断転載禁止]©2ch.net
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1476710437/
素敵なレガシーをありがとう。
>>5
こんなん言われても仕方ないわ
想定外といって許されるのは民進党だけ
>原子炉建屋の横にある排水路が道路工事で一部ふさがれていたため、雨水が道路にあふれ出た。
仮設ケーブルを通すためふたが一部開いていたケーブル配管に流れ込んだ。
これ、小学生でも分かるよな。
関係者は幼稚園児なのか?
>当日の雨量は1時間あたり最大26ミリだった。
ただの雨で日本ヤバかったw
安全厨「原発は安全、反対する奴は日本から出て行け!」
アホか…頭悪すぎる
これは業者がクソだろ
中国の話だろ?相変わらずだな原発で雨漏りとか馬鹿じゃね?wwwwハハハハ
………………………………………え?日本の話?!
道路工事で排水路ふさぐって、馬鹿だろ。
排水用の別経路確保してから道路工事始めろよ。
こんなもんすら防げないでよく原発使う気になるや
私は既に重要な機能を失いました(´・ω・`)
「私の辞書に想定外という文字は無い」
と言ってくれる英雄が現れないかな
>>83
何があっても「想定の範囲内」って言ってた英雄ならいたな。
想定外
メルトダウンしたのか!また
だからあれほどいったのに
想定外の事態に対処してない日本の原発規制委員会は クズ
【爆発やメルトダウンが、たいした事無いことがわかりました。】
【安心の東京電力】
【さあ!全国再稼動!!!】
【怖くないわw メルトダウン、爆発なんか!!!!!!!!!!!!!!!!】
非常時に使うバッテリーが、地下にあるんですって・・・・
今頃かよクソが
この隠蔽体質が一番の問題だわ
自然災害は面で攻撃してくるので原発にも効果がある
もういっぺんどこかで痛い目にあってもらわんとわからんみたいやね
もんじゅさんといいフクイチさんといい
何故日本の原発だけ局地的にこんなにゆるゆるなんだろうか
他の大規模プラントでこんな話聞いたこともない
ドジっ子を集めるようにしているのだろうか
想定外は許されないと、まだ理解してないのかバカは。
潜水艦のバッテリーが海水かぶると塩素ガスが
出るんだよな 雨水だと、どうなるんだろう
>>93
これが世界で最も厳しい安全基準をクリアした検査結果の果てです
さすが世界で最も厳しい安全基準
スキだらけです
>>93
本当だなぁ
>>5
本音が出たな
周辺より低いところに設備があるのはこういうときまずいなw
真面目な話、水なんていつ入りこむか解らないので
他の原発同様に配線は密封しておけば良かったし
工事をする側にも意識が必要だったがゆるい気持ちでやったのでコレ
ゆるい
もんじゅと同じ何かを感じる