停止中の北陸電力志賀原発2号機(石川県)の原子炉建屋に6・6トンの雨水が流れ込み、
非常用照明の電源が漏電する事故が9月に発生し、原子力規制委員会は19日、北陸電に原因究明と再発防止を求めた。
田中俊一委員長は「これほどの雨が流入するのは想定外だった。安全上重要な機能を失う恐れもあった」として、
新規制基準に基づく再稼働の審査を見直す可能性を示唆した。
【写真】北陸電力志賀原発、左奥が雨水が入った2号機原子炉建屋=石川県志賀町、朝日新聞社ヘリから
北陸電の報告によると、雨水の流入は9月28日に発生した。原子炉建屋の横にある排水路が道路工事で一部ふさがれていたため、
雨水が道路にあふれ出た。仮設ケーブルを通すためふたが一部開いていたケーブル配管に流れ込んだ。
北陸電の報告によると、雨水の流入は9月28日に発生した。原子炉建屋の横にある排水路が道路工事で一部ふさがれていたため、雨水が道路にあふれ出た。
仮設ケーブルを通すためふたが一部開いていたケーブル配管に流れ込んだ。
雨水は配管を通って原子炉建屋の1階に流入。非常用照明の電源設備などが漏電した。
さらに床のひび割れなどを通って地下2階まで達した。地下1階には、地震などで外部電源が失われた際に使われる最重要の蓄電池があるが、
その真上の場所にも水が来ていたという。気象庁によると、当日の雨量は1時間あたり最大26ミリだった。
東京電力福島第一原発は、津波で非常用電源が失われて事故につながった。
このため、新基準は防潮堤で津波を防ぎ、建屋に水密扉をつけて浸水を防ぐなどの対策の強化を求めている。しかし、配管から雨水が流れ込むことは重視されてこなかった。志賀原発は近くに川などがないため洪水対策は不要とされ、配管は密封されていなかった。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161020-00000011-asahi-soci
福島第一原発の廃炉に必要な国民負担 30兆円以上必要なことが判明 ©2ch.net
元スレ http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/news/1477008551/
情けないけど、情報出てくるようになっただけマシか。
ふくすまをはじめ全国の原発が廃炉時期になったら
膨大な税金がつぎ込まれることになるな
人口減少よりもオモイ負債を抱えた日本の経済が成長に転じることは永遠にないよw
バカじゃねーの
すぐ対応しろ
水くらいで壊すな
>>321
エンタープライズを7回も撃沈した大本営をなめんなよ
何故、仮設ケーブルが存在していたのか、という点には触れない方が良いのか?
>>341
なんのプレス発表もないね
http://www.rikuden.co.jp/press/2016.html
メディアが取り上げなかったら知らぬ存ぜぬで押し通してたんじゃね
似たような事故はかつて柏崎でやらかしてたし
韓国の原発のこと笑えないね
>>18
志賀原発1号機、廃炉濃厚…調査団「直下に活断層」
http://mainichi.jp/articles/20160427/k00/00e/040/221000c
炉心冷却の水が枯渇したらヤバイんだろうけど
水が入る分にはいいんジャマイカと
トーシロが適当なことを。
あのね
それらを動かすための源が全て絶たれるんだよ
だから騒ぎになってるの
バカは書き込まないほうがいいぞ
06年 安倍首相「津波被害の評価せずに対策不要と決定」
08年 東電「津波水位16mの試算出て対策不可避も黙殺」
09年 研究者「大津波の危険あり」 → 東電は無視
11年 地震で原発漏水 → 津波で水位15m → 電源喪失
16年 事故損害の国民負担額3兆円超 → 未だ総額見えず
http://i.imgur.com/OHFlyjK.jpg
http://i.imgur.com/9oyafwe.jpg
http://i.imgur.com/iKkdGeJ.jpg
http://i.imgur.com/gZ0eRVp.jpg
http://i.imgur.com/QDjdPLk.jpg
http://i.imgur.com/MJvL15A.jpg
http://i.imgur.com/NfxcZSK.jpg
http://i.imgur.com/XupLXLP.jpg
http://i.imgur.com/5TOrGNs.jpg
http://i.imgur.com/YVJtdku.jpg
http://i.imgur.com/XLSRRcw.jpg
関東の汚染は現在進行中
http://i.imgur.com/ep2Eim3.jpg
http://i.imgur.com/6C07MtU.jpg
今の原発に想定外のことがどれだけ一杯あるんだろうね?
台風直撃でもしたら、また想定外とか言っちゃうんだろ
もう稼働させる能力が無いとしか言えない
>>1
>北陸電の報告によると、雨水の流入は9月28日に発生した。原子炉建屋の横にある排水路が道路工事で一部ふさがれていたため、
>雨水が道路にあふれ出た。仮設ケーブルを通すためふたが一部開いていたケーブル配管に流れ込んだ。
>北陸電に原因究明と再発防止を求めた。
道路工事の現場の手順が悪いだけなんじゃね?
原発の稼働には自衛隊の原爆処理レベル
の能力が必要、民間の電力会社には
そんな危機管理は出来る訳無い。
想定外というか、保証金に目がくらんで何も想定なんてしてないってw
>>303
なら君にも電力を使う権利はないね
化石燃料による電気が来てるから
なあに却って、なあに却って
>>318
非国民だったらいかんの?
やっぱ原発はブルーシートで守ろう
すぐ改良するでしょ?
事故前で良かったじゃん
/: : く::::::::j/: : : : : /: : : : : : : : l: : : : :l: \
|:/: : : : :>'´: : : /: : /! : | : : : : : : |!: : : : ヽ: :ハ
l ̄ ̄l {: : ィ: :/: : : : : l: : /_|:_/!: : : : l: : ハ: : |: : : \|
_」三三!_ V レ:{: :|: : : /∨ v{ハ: : : :l: /!:/l: : : : : |
r' `', ゝj: : : l y,〒t }: : :ノ〒tレ y1: : :l: / はい、脱糞総理
{ } l:t: : :|Y ハuリ ハu:リ }}!: : :j/l 約束どおり汚染水でコーヒー飲んでね ❤
{ _____ } /:l \t 弋ソ 弋ソ ノ/: : イ: :'、
| 高濃度汚染 | /: : \{l , /イ´/: : : :\
| 、__ ?ノ h :/: : : : 人 /ー': : : : :ヽ: |
/^ヽ / |\_ |}{ : : : : : : \ (つ /: : : : : : : : :V
{\__)`゙ 」 |ノ人: : : : : : : : :\ .ィ: : : : : : : : : /}ノ
{、 \ー―――‐:}^‐、}人:ノ{: : : :rfニ≧≦壬: :{: : :人r{: :/
{ \_ノ } \―r-rァリ {_: :/ レ′
t、_ノ } ヽ ! l | ―_ l l T ┬=‐-、
|{ } || ヽ」____|ノ | |-― l
|{ } | 丶 __|____|_ ,ノ 1 ヽ
| {._____,} / | l l o l l | | |
,. --{シイィ彡彡三三三ミ丶、
,イィ三ミ>'"´ __,,  ̄`丶ミミミミヽ
/シ彡シ'´ _ ,ニ_二 三‐`、 `ヾミミミヽ
. ,'ilif'彡' ,' _,..-ュ ̄ fニ三三ミヽヾミミミヽ
jlリイ彡! :,ィ彡'"´ :. :. .:' `゙' ヾミミミミ',
l{i{l{lノリ ,'fi´ _, i :. ';=―一 ',ミミミミ!
{lilili/{ ' ,.-‐'"´,:,! ' 、ー-‐ ' Nlハ⊥
|lilifリハ .: '、 _,.ノ,' ,. }、 tf{´i, l|
. Wリ小! .: ,ゝ^ :: ヽ `!) Vl
ゞ干ミ} : / _J_ 丶 }'´ /
'、Yヾ :. l /ィ三三シ'^ / ノ
ヾ.f'、:.:. '´ '"~"' /l'
ヽ._):.:.、 ,. ' l
トi、ヾ:.. 、 _,. - ' |
/^ヾ!、丶 ` ¨""´ |
/ヽ 丶、 `¨¨´ ト、
/::::::::::丶、 `丶、 丶 | rゝ、
勘弁してよwww
雨水が入るくらいなんだからやっぱり放射能は外部に漏れてるんだろうな。。
北陸電力の原発は福島型だから非常に危険な原発です
再稼働させないようにしましょう