【原発】 志賀原発に雨水6トン流入 「安全機能、失う恐れも」 [sc]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1 :フラッシュボーイ ★: 2016/10/20(木) 02:20:10.46 ID:CAP_USER9

停止中の北陸電力志賀原発2号機(石川県)の原子炉建屋に6・6トンの雨水が流れ込み、
非常用照明の電源が漏電する事故が9月に発生し、原子力規制委員会は19日、北陸電に原因究明と再発防止を求めた。

田中俊一委員長は「これほどの雨が流入するのは想定外だった。安全上重要な機能を失う恐れもあった」として、

新規制基準に基づく再稼働の審査を見直す可能性を示唆した。

【写真】北陸電力志賀原発、左奥が雨水が入った2号機原子炉建屋=石川県志賀町、朝日新聞社ヘリから
 北陸電の報告によると、雨水の流入は9月28日に発生した。原子炉建屋の横にある排水路が道路工事で一部ふさがれていたため、
雨水が道路にあふれ出た。仮設ケーブルを通すためふたが一部開いていたケーブル配管に流れ込んだ。

北陸電の報告によると、雨水の流入は9月28日に発生した。原子炉建屋の横にある排水路が道路工事で一部ふさがれていたため、雨水が道路にあふれ出た。
仮設ケーブルを通すためふたが一部開いていたケーブル配管に流れ込んだ。

 雨水は配管を通って原子炉建屋の1階に流入。非常用照明の電源設備などが漏電した。

さらに床のひび割れなどを通って地下2階まで達した。地下1階には、地震などで外部電源が失われた際に使われる最重要の蓄電池があるが、

その真上の場所にも水が来ていたという。気象庁によると、当日の雨量は1時間あたり最大26ミリだった。

 東京電力福島第一原発は、津波で非常用電源が失われて事故につながった。
このため、新基準は防潮堤で津波を防ぎ、建屋に水密扉をつけて浸水を防ぐなどの対策の強化を求めている。しかし、配管から雨水が流れ込むことは重視されてこなかった。志賀原発は近くに川などがないため洪水対策は不要とされ、配管は密封されていなかった。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161020-00000011-asahi-soci


2 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 02:21:57.79 ID:o8ZvlGSa0

どうにもならん時は俺んとこに金持って挨拶に来い・・


3 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 02:23:21.04 ID:VWVMLVR10

はいはい想定外


4 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 02:23:42.32 ID:mTFnjrf30

日本列島何時でも自爆!!


5 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 02:23:51.70 ID:XMiYg1R50

また事故ると面白かったのにな
ジャップランド即死


6 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 02:24:24.10 ID:nLW5gjhR0

どうしても原発は使用済み燃料みたいな危なっかしいものは上で溜めて
大事な電源を水に浸かる下に配置すんだよ?


7 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 02:25:52.63 ID:86A6k8tV0

アンダーコントロール!


8 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 02:26:15.76 ID:4JVfvyrm0

東海アマの大好物来た!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


9 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 02:28:12.13 ID:fbNt3mkD0

原子力の虚言がまた打ち砕かれたのか

真の安全対策なんてしたら、原発は金がかかりすぎて、やってられないからな


10 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 02:29:34.58 ID:E/BYv7RR0

折れが独身なのも想定外


11 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 02:29:45.76 ID:K4IR4jw70

戦争からしばらく離れると緊張感が無くなるんだな


12 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 02:30:08.94 ID:86A6k8tV0

朝鮮壺会議は呪文を唱えた
「想定外アンダーコントロール放射脳サヨク核武装ミンスガー」


13 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 02:30:10.97 ID:5cVq18Tp0

間抜けすぎる


14 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 02:34:06.88 ID:8fnqC5IA0

(´・ω・`)近くに川が無いから対策は不要って幼稚園児レベルのリテラシーやんかwww


15 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 02:34:13.01 ID:5oNhySS80

想定外だから誰にも責任はない


16 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 02:35:20.79 ID:86A6k8tV0

あらゆる知恵と知識と技術を使って天と地がひっくり返る時でも制御下に置くことが絶対条件

想定外wwあwまwwもwwりwwwww
お話になりません


17 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 02:35:45.52 ID:H2FGfY5X0

>>9
仮に一電源がショートしても、何の問題も無いです。


18 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 02:39:04.24 ID:QWratH1B0

>床のひび割れなどを通って

ほうw 原子炉建屋の床に水が通るようなヒビ・・・

気密性が重要な施設のはずだがさらっと致命的な問題を吐くもんだなw


19 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 02:39:22.34 ID:LgJFFdDv0

雨漏れで電源ショートとかwww
大した最先端技術ですねw


20 :ブサヨ: 2016/10/20(木) 02:42:54.51 ID:KfX/3IgE0

笑っていい?w


21 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 02:43:57.09 ID:wkdWwfYO0

作ったときには想定外だったと思うけど、もう日本全国どこでも瞬間的には時間雨量100mm近い雨が降ってもおかしくない状況だからねえ。
これ見直したら「やっぱり再稼働やめ。対策工事が膨大すぎてどうにもならない」なんてところが結構出てくるかもね。

おすすめワード